Общие требования к элементам конструкции
Рекомендуемые нормы толщин оболочек
Наиболее широко используемые и кабельных изделиях оболочки выполняются из полимерных материалов, алюминия и свинца (свинцовых сплавов), Выбор толщин оболочек обусловлен необходимостью выполнения ими защитных функций и механическими характеристиками материалов.
Несмотря на многообразие кабельных изделий, для большинства конструкции могут быть рекомендованы толщины оболочек, которые регламентированы стандартами.
ГОСТ 23286-78 выделяет следующие категории полимерных оболочек:
Об-1 - для переносных кабельных изделий, работающих в тяжелых условиях (для землеройных машин и им подобных);
О6-2 - для переносных кабельных изделий, работающих в средних условиях (все случаи применения, кроме предусмотренных для категорий О6-1 и Об-З) и для кабельных изделий, прокладываемых стационарно;
06-3 - для переносных кабельных изделии, работающих в лёгких условиях (для бытовых электроприборов и токоприемников, рабогающих в условиях, где отсутствуют механические нагрузки).
При обозначении категорий полимерных оболочек добавляются индексы, р - для резиновых оболочек; и - для пластмассовых оболочек (из полиэтилена или поливинилхлоридного пластиката). Полимерные оболочки обладают высокой эластичностью, однако не могут обеспечить защиты от значительных механических воздействии и полную герметичность в течение длительного времени.
Номинальные значения толщины полимерных оболочек в зависимости от размера кабельного изделия приведены в таблице.
Диаметр кабельного изделия под оболочкой, мм |
Номинальная толщина |
Обр-1 |
Обп-1 |
Обр-2 |
Обп-2 |
Обр-3 |
Обп-3 |
До 6 |
1,5 |
1,2 |
1,5 |
1,2 |
1,0 |
0,8 |
Св. 6 до 10 |
2,0 |
1,7 |
1,7 |
1,5 |
1,0 |
1,0 |
Св. 10 до 1 5 |
2,5 |
1,7 |
2,0 |
1,5 |
1,2 |
1,2 |
Св. 15 до 20 |
3,0 |
2,0 |
2,0 |
1,7 |
- |
- |
Св. 20 до 25 |
3,5 |
2,3 |
2,5 |
1,9 |
- |
- |
Св. 25 до 30 |
4,5 |
2,5 |
3,0 |
1,9 |
- |
- |
Св. 30 до 40 |
5,0 |
3,0 |
3,0 |
2,1 |
- |
- |
Cв. 40 до 50 |
5,0 |
3,5 |
4,0 |
2,3 |
- |
- |
Св. 50 до 60 |
6,0 |
4,0 |
4,5 |
2,5 |
- |
- |
Св. 60 |
6,0 |
- |
- |
3,0 |
- |
- |
Металлические оболочки кабелей обеспечивают высокую степень механической защиты кабельных изделий и практически полную герметичность.
Алюминиевые оболочки выполняют гладкими и гофрированными, Кабели в алюминиевых оболочках могут применяться небронированными, высокая электрическая проводимость алюминия позволяет использовать алюминиевые оболочки в качестве экрана для защиты кабеля от внешних электрических влияний или и качестве нулевой жилы силовых кабелей.
К недостаткам алюминиевых оболочек можно отнести повышенную жесткость кабельных изделий, что и вынуждает применять гофрирование, Толщины алюминиевых оболочек в соответствии с ГОСТ 24641-81 приведены в таблице.
Диаметр кабеля под оболочкой, мм |
прессованная оболочка |
Сварная оболочка |
гладкая |
гофрированная |
гладкая |
гофрированная |
минималь- ная |
номиналь- ная |
минималь- ная |
номиналь- ная |
минималь- ная |
номиналь- ная |
минималь- ная |
номиналь- ная |
До 12,5 |
0,90 |
1,10 |
- |
- |
0,72 |
0,80 |
- |
- |
12,5-15,0 |
0,90 |
1,10 |
- |
- |
0,90 |
1,00 |
- |
- |
15,0-17,5 |
0,95 |
1,15 |
- |
- |
0,90 |
1,00 |
- |
- |
17,5-20,0 |
1,00 |
1,20 |
- |
- |
1,00 |
1,10 |
- |
- |
20,0-22,5 |
1,05 |
1,30 |
- |
- |
1,00 |
1,10 |
0,65 |
0,70 |
22,5-25,0 |
1,05 |
1,30 |
- |
- |
1,10 |
1,20 |
0,72 |
0,80 |
25,0-27,5 |
1,10 |
1,35 |
- |
- |
- |
- |
0,72 |
0,80 |
27,5-30,0 |
1,15 |
1,40 |
- |
- |
- |
- |
0,82 |
0,90 |
30,0-32,5 |
1,20 |
1,45 |
- |
- |
- |
- |
0,82 |
0,90 |
32,5-35,0 |
1,25 |
1,50 |
- |
- |
- |
- |
0,82 |
0,90 |
35,0-37,5 |
1,30 |
1,55 |
1,10 |
1,35 |
- |
- |
- |
- |
37,5-40,0 |
1,35 |
1,65 |
1,15 |
1,40 |
- |
- |
- |
- |
40,0-42,5 |
1,45 |
1,75 |
1,20 |
1,50 |
- |
- |
- |
- |
42,5-45,0 |
1,50 |
1,80 |
1,25 |
1,55 |
- |
- |
- |
- |
45,0-47,5 |
1,55 |
1,85 |
1,30 |
1,60 |
- |
- |
- |
- |
47,5-50,0 |
1,60 |
1,90 |
1,30 |
1,60 |
- |
- |
- |
- |
50,0-52,5 |
1,65 |
1,95 |
1,35 |
1,65 |
- |
- |
- |
- |
52,5-55,0 |
1,70 |
2,00 |
1,40 |
1,70 |
- |
- |
- |
- |
55,0-57,5 |
1,70 |
2,00 |
1,40 |
1,70 |
- |
- |
- |
- |
57,5-60,0 |
1,70 |
2,00 |
1,40 |
1,70 |
- |
- |
- |
- |
Свинцовые оболочки изготавливаются из свинца (как правило с присадками) или из снинцово-сурьмянистых сплавов. Свинцовые оболочки но сравнению с алюминиевыми обладают более высокой эластичностью, однако их механическая npoчность примерно в 2-2,5 раза ниже, они более склоны к разрушению под длительной нагрузкой, имеют более высокое электрическое сопротивление (что не позволяет использовать их в качестве заземляющих элементов или нулевых жил) и высокий вес.
Номинальные толщины свинцовых оболочек для силовых кабелей, мм
Диаметр кабеля под оболочкой, мм |
С защитными покровами |
Трехжильных с отдельными оболочками поверх изолированных жил |
Без защитных покровов и для подводной прокладки |
минимальная |
номинальная |
минимальная |
номинальная |
минимальная |
номинальная |
До 15,0 |
0,90 |
1,05 |
1,04 |
1,19 |
1,15 |
1,34 |
15,0-17,5 |
0,95 |
1,11 |
1,10 |
1,26 |
1,22 |
1,42 |
17,5-20,0 |
0,99 |
1,15 |
1,16 |
1,33 |
1,29 |
1,50 |
20,0-22,5 |
1,04 |
1,21 |
1,22 |
1,40 |
1,36 |
1,58 |
22,5-25,0 |
1,08 |
1,26 |
1,28 |
1,47 |
1,43 |
1,66 |
25,0-27,5 |
1,13 |
1,32 |
1,34 |
1,53 |
1,50 |
1,73 |
27,5-30,0 |
1,17 |
1,36 |
1,40 |
1,60 |
1,57 |
1,81 |
30,0-32,5 |
1,22 |
1,42 |
1,46 |
1,66 |
1,64 |
1,88 |
32,5-35,0 |
1,26 |
1,46 |
1,52 |
1,73 |
1,71 |
1,96 |
35,0-37,5 |
1,31 |
1,52 |
1,58 |
1,79 |
1,78 |
2,03 |
37,5-40,0 |
1,35 |
1,56 |
1,64 |
1,86 |
1,85 |
2,11 |
40,0-42,5 |
1,40 |
1,62 |
1,70 |
1,92 |
1,92 |
2,18 |
42,5-45,0 |
1,44 |
1,66 |
1,76 |
1,99 |
1,99 |
2,20 |
45,0-47,5 |
1,49 |
1,72 |
1,82 |
2,05 |
2,06 |
2,33 |
47,5-50,0 |
1,53 |
1,76 |
1,88 |
2,12 |
2,13 |
2,41 |
50,0-52,5 |
1,58 |
1,82 |
1,94 |
2,18 |
2,20 |
2,48 |
52,5-55,0 |
1,62 |
1,86 |
2,00 |
2,25 |
2,27 |
2,50 |
55,0-57,5 |
1,67 |
1,92 |
2,06 |
2,31 |
2,34 |
2,63 |
Свыше 57,5 |
1,71 |
1,96 |
2,12 |
2,38 |
2,41 |
2,71 |
Номинальные толщины свинцовых оболочек для кабелей связи, мм
Диаметр кабеля под оболочкой, мм |
С защитными покровами |
Без защитных покровов |
С ленточной бронёй |
с броней из круглой проволоки |
Минимальная |
номинальная |
минимальная |
номинальная |
минимальная |
номинальная |
До 5,0 |
0,95 |
1,07 |
1,20 |
1,35 |
1,00 |
1,12 |
5,0-7,5 |
0,95 |
1,07 |
1,21 |
1,36 |
1,02 |
1,14 |
7,5-10,0 |
0,47 |
1,10 |
1,22 |
1,37 |
1,04 |
1,17 |
10,0-12,5 |
0,99 |
1,12 |
1,24 |
1,39 |
1,08 |
1,21 |
12,5-15,0 |
1,01 |
1,15 |
1,26 |
1,41 |
1,13 |
1,27 |
15,0-17,5 |
1,03 |
1,17 |
1,28 |
1,44 |
1,18 |
1,3 |
17,5-20,0 |
1,06 |
1,21 |
1,30 |
1,46 |
1,23 |
1,38 |
20,0-22,5 |
1,09 |
1,24 |
1,32 |
1,48 |
1,28 |
1,44 |
22,5-25,0 |
1,12 |
1,27 |
1,34 |
1,5 |
1,34 |
1,51 |
25,0-27,5 |
1,15 |
1,31 |
1,40 |
1,58 |
1,40 |
1,58 |
27,5-30,0 |
1,20 |
1,37 |
1,46 |
1,65 |
1,46 |
1,65 |
30,0-32,5 |
1,25 |
1,43 |
1,52 |
1,72 |
1,52 |
1,72 |
32,5-35,0 |
1,30 |
1,49 |
1,58 |
1,79 |
1,58 |
1,79 |
35,0-37,5 |
1,35 |
1,55 |
1,64 |
1,86 |
1,64 |
1,86 |
37,5-40,0 |
1,40 |
1,61 |
1,71 |
1,94 |
1,71 |
1,94 |
40,0-42,5 |
1,48 |
1,70 |
1,79 |
2,03 |
1,79 |
2,03 |
42,5-45,0 |
1,56 |
1,79 |
1,86 |
2,11 |
1,86 |
2,11 |
45,0-47,5 |
1,64 |
1,88 |
1,94 |
2,20 |
1,94 |
2,20 |
47,5-50,0 |
1,72 |
1,97 |
2,03 |
2,30 |
2,03 |
2,30 |
50,0-52,5 |
1,80 |
2,06 |
2,12 |
2,40 |
2,12 |
2,40 |
52,5-55,0 |
1,88 |
2,15 |
2,21 |
2,50 |
2,21 |
2,50 |
55,0-57,5 |
1,96 |
2,24 |
2,30 |
2,60 |
2,30 |
2,60 |
57,5-60,0 |
2,04 |
2,33 |
2,39 |
2,70 |
2,39 |
2,70 |
60,0-62,5 |
2,12 |
2,42 |
2,48 |
2,80 |
2,48 |
2,80 |
Свыше 62,5 |
2,20 |
2,51 |
2,58 |
2,90 |
2,58 |
2,90 |
Для полимерных оболочек и защитных шлангов предусмотрены нормы испытания напряжением по следующим категориям:
При испытании но категории ЭИ-1 время приложения напряжения составляет 5 мни, Переменное испытательное напряжение Uисп (В) в зависимости от номинальной толщины оболочки или защитного шланга а (мм) при испытаниях оболочек или зашитых шлангов кабельных изделий по категории ЭИ-1 вычисляют ни формуле:
Uисп=1000а+2000
с округлением до 500 В в сторону максимума.
Пиковое значение испытательного напряжения по категории ЭИ-2 указано в таблице. Указанные нормы испытании можно использовать, если в документации на кабельные изделия не предусмотрены иные условия.
Значения испытательного напряжения по ЭИ-2, кВ
Номинальная толщина оболочки или защитного шланга, мм |
Резиновая оболочка или защитный шланг |
Пластмассовая оболочка или защитный шланг |
0,8 |
- |
12 |
0,9 |
- |
13 |
1,0 |
9 |
14 |
1,1 |
10 |
15 |
1,2 |
11 |
16 |
1,3 |
12 |
17 |
1,4 |
12 |
18 |
1,5 |
13 |
19 |
1,6 |
14 |
20 |
1,7 |
15 |
21 |
1,8 |
16 |
23 |
1,9 |
17 |
24 |
2,0 |
18 |
25 |
2,1 |
19 |
26 |
2,2 |
19 |
27 |
2,3 |
20 |
28 |
2,4 |
20 |
29 |
2,5 |
21 |
30 |
2,6 |
22 |
31 |
2,7 |
23 |
32 |
2,8 |
23 |
33 |
2,9 |
24 |
34 |
3,0 |
25 |
35 |
3,1 |
26 |
36 |
3,2 |
27 |
37 |
3,3 |
28 |
38 |
3,4 |
29 |
39 |
3,5 |
30 |
40 |
3,6 |
31 |
41 |
3,7 |
32 |
42 |
3,8 |
33 |
43 |
3,9 |
34 |
44 |
4,0 |
35 |
45 |
4,5 |
40 |
- |
5,0 |
45 |
- |
6,0 |
50 |
- |
|